说明:收录25万 73个行业的国家标准 支持批量下载
UDC 中华人民共和国国家标准 P GB 50150 - 2006 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 Standard for hand-over test of electric equipment electric equipment installation engineering 2006—06—20 发布 2006—11—01 实施 中 华 人 民 共 和 国 建 设 部 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 联合发布 前 言 本标准是根据建设部《关于印发〈二○○二~二○○三年度工 程建设国家标准制定、修订计划〉的通知》 (建标[2003]102 号)的 要求,由国网北京电力建设研究院会同有关单位,在《电气装置安 装工程 电气设备交接试标准》GB50150-91 的基础上修订的。 本标准共分 27章和7个附录,主要内容包括:总则;术语; 同步发电机及调相机;直流电机;中频发电机;交流电动机;电力变压器;电抗器及消弧线圈;互感器;油断路器;空气及磁吹断路器;真空断路器;六氟化硫断路器;六氟化硫封闭式组合电器;隔离开关、负荷开关及高压熔断器;套管;悬式绝缘子和支柱绝缘子;电力电缆线路;电容器;绝缘油和SF 6气体;避雷器;电除尘器;二 次回路;1kV 及以下电压等级配电装置和馈电线路;1kV 以上架空 电力线路;接地装置;低压电器。 与原标准相比较,本标准增加了如下内容: (1) 术语; (2) 对进口设备进行交接试验其标准的执行原则; (3) 发电机定子绕组端部固有振动频率测试及模态分析; 注:《大型汽轮发电机定子绕组端部动态特性的测量及评定——绕组端部固有振 动频率测试及模态分析》DL/T735-2000 。 (4) 气体绝缘变压器的试验项目及变压器有载调压切换装置的 检查和试验项目; (5) 互感器、断路器、电除尘器的部分试验项目及试验标准; (6) 电力电缆的交流耐压试验及交叉互联系统试验; (7) 接地装置的试验项目及接地阻抗值的规定。 (8) 增加了四个附录:变压器局部放电试验方法;电流互感器 ·1· ·2· 保护级励磁曲线测量方法;电力电缆交叉互联系统试验方法和要求; 特殊试验项目。 本标准以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本标准由建设部负责管理和对强制性条文的解释。由国网北京电力建设研究院负责具体技术内容的解释。 本标准执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,如发现需要修改或补充之处,请将意见和建议寄国网北京电力建设研究院(地址:北京市宣武区南滨河路33号,电话:010-63424285)。 本标准主编单位、参编单位和主要起草人: 主编单位 :国网北京电力建设研究院 参编单位 :安徽省电力科学研究院 东北电业管理局第二工程公司 中国电力科学研究院 武汉高压研究所 华北电力科学研究院 辽宁省电力科学研究院 广东省输变电公司 广东省电力试验研究所 江苏省送变电公司 天津电力建设公司 山东电力建设一公司 广西送变电建设公司 主要起草人 :郭守贤 孙关福 陈发宇 姚森敬 白亚民 杨荣凯 王 烜 韩洪刚 徐 斌 张 诚 王晓琪 葛占雨 刘志良 尹志民 ·1· 目 次 1 总 则 ………………………………………………………………( 1 ) 2 术 语 ………………………………………………………………( 4 ) 3 同步发电机及调相机 ………………………………………………( 6 ) 4 直流电机 ………………………………………………………………(13) 5 中频发电机 ……………………………………………………………(15) 6 交流电动机 ……………………………………………………………(16) 7 电力变压器 ……………………………………………………………(19) 8 电抗器及消弧线圈 …………………………………………………(28) 9 互感器 …………………………………………………………………(30) 10 油断路器 ……………………………………………………………(36) 11 空气及磁吹断路器 ………………………………………………(42) 12 真空断路器 …………………………………………………………(44) 13 六氟化硫断路器 …………………………………………………(46) 14 六氟化硫封闭式组合电器 ……………………………………(49) 15 隔离开关、负荷开关及高压熔断器 …………………………(51) 16 套管 ……………………………………………………………………(53) 17 悬式绝缘子和支柱绝缘子 ………………………………………(56) 18 电力电缆线路 ………………………………………………………(57) 19 电容器 …………………………………………………………………(61) 20 绝缘油和 SF 6 气体 ……………………………………………(63) 21 避雷器 …………………………………………………………………(66) 22 电除尘器 ………………………………………………………………(68) 23 二次回路 ………………………………………………………………(70) 24 1kV 及以下电压等级配电装置和馈电线路 …………………(71) ·2· 25 1kV 以上架空电力线路 …………………………………………(72) 26 接地装置 ……………………………………………………………(73) 27 低压电器 ………………………………………………………………(75) 附录A 高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准 ………(77) 附录B 电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时 的换算系数 ………………………………………………………(78) 附录C 变压器局部放电试验方法……………………………………(79) 附录D 油浸电力变压器绕组泄漏电流参考值……………………(81) 附录E 电流互感器保护级励磁曲线测量方法……………………(82) 附录F 电力电缆交叉互联系统试验方法和要求…………………(87) 附录G 特殊试验项目 …………………………………………………(89) 本规范用词说明 ……………………………………………………………(91) 附:条文说明 ………………………………………………………………(93) ·1· 1 总 则 1.0.1 为适应电气装置安装工程电气设备交接试验的需要,促进 电气设备交接试验新技术的推广和应用,制订本标准。 1.0.2 本标准适用于 500kV 及以下电压等级新安装的、按照国 家相关出厂试验标准试验合格的电气设备交接试验。 本标准不适用 于安装在煤矿井下或其它有爆炸危险场所的电气设备。 1.0.3 继电保护、自动、远动、通讯、测量、整流装置以及电气 设备的机械部分等的交接试验, 应分别按有关标准或规范的规定进行。 1.0.4 电气设备应按照本标准进行交流耐压试验,但对110kV 及以上电压等级的电气设备,当本标准条款没有规定时,可不进行交流耐压试验。 交流耐压试验时加至试验标准电压后的持续时间, 无特殊说明 时,应为1min 。 耐压试验电压值以额定电压的倍数计算时, 发电机和电动机应 按铭牌额定电压计算,电缆可按本标准第18 章规定的方法计算。 非标准电压等级的电气设备,其交流耐压试验电压值,当没有 规定时,可根据本标准规定的相邻电压等级按比例采用插入法计算。 进行绝缘试验时,除制造厂装配的成套设备外,宜将连接在一 起的各种设备分离开来单独试验。 同一试验标准的设备可以连在一起试验。为便于现场试验工作,已有出厂试验记录的同一电压等级不同试验标准的电气设备,在单独试验有困难时,也可以连在一起进行试验。试验标准应采用连接的各种设备中的最低标准。 油浸式变压器及电抗器的绝缘试验应在充满合格油, 静置一定 ·2· 时间,待气泡消除后方可进行。静置时间按制造厂要求执行,当制 造厂无规定时,电压等级为500kV 的,须静置 72h以上; 220~ 330kV的须48h 以上;110kV 及以下的,须24h 以上。 1.0.5 进行电气绝缘的测量和试验时,当只有个别项目达不到本 标准的规定时,则应根据全面的试验记录进行综合判断,经综合判断认为可以投入运

pdf文档 GB 50150-2006 电气设备安装

文档预览
中文文档 96 页 50 下载 1000 浏览 0 评论 0 收藏 3.0分
温馨提示:本文档共96页,可预览 3 页,如浏览全部内容或当前文档出现乱码,可开通会员下载原始文档
GB 50150-2006 电气设备安装 第 1 页 GB 50150-2006 电气设备安装 第 2 页 GB 50150-2006 电气设备安装 第 3 页
下载文档到电脑,方便使用
本文档由 思安 于 2023-01-15 17:30:16上传分享
友情链接
站内资源均来自网友分享或网络收集整理,若无意中侵犯到您的权利,敬请联系我们微信(点击查看客服),我们将及时删除相关资源。