说明:收录25万 73个行业的国家标准 支持批量下载
ICS 13. 100 C 65 GB 中华人民共和国国家标准 GB 17681—1999 易燃易爆罐区安全监控预警系统 验收技术要求 Technical requirements of acceptance for safety monitoring, controlling and early warning system of inflammable and explosive tank farm 1999-03-02发布 1999-12-01实施 国家质量技术监督局 发布 GB 17681—1999 前言 本标准旨在为安全生产主管部门在执行“新建、改建、扩建工程项目的安全预评估和竣工验收”工作 中提供技术支持,也是为具体执行这一任务的工作人员提供有针对性的综合技术依据,以保证新建、改 建、扩建的易燃易爆罐区具有相应的安全监控技术水平。 本标准由中华人民共和国经济贸易委员会安全生产局提出 本标准起草单位:原劳动部劳动保护检测技术中心、东华工程公司。 本标准主要起草人:王志民、徐炳华、吕武轩、汪国华、缴 瑰。 中华人民共和国国家标准 易燃易爆罐区安全监控预警系统 验收技术要求 GB17681—1999 Technical requirements of acceptance for safety monitoring, controlling and early warning system of inflammable and explosive tank farm 1范围 本标准适用于储存气体或液体介质的易燃易爆罐区内设置的安全监控预警系统的验收。凡本标准 未作说明者,应符合有关现行国家标准规范的要求。 2引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文,本标准出版时,所示版本均 为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性, GBJ74—1984石油库设计规范(含95.10局部修订条文) GB/T15408—1994报警系统电源装置、测试方法和性能规范 GB50058—1992 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB50160—19922 石油化工企业设计防火规范 GB50166—1992 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB501691992 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB502571996 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范 3定义 3.1安全监控预警系统safetymonitoring,controllingand earlywarning system 为限制、控制和消除事故危害,用检测、控制仪表和器材等设施所装备的,以实现预测、预报和警示 事物安全状态的工程技术整体系统。 3.2安全预警参数safetyearlywarningparameter 能够预测、预报,表征事物是否处于安全状态的物理量或化学量。 4区域划分 应按GB50058和GB50160规范中有关规定要求划分的区域实施监控预警。 5安全预警参数检测仪表的设置 5.1确保检测参数具有代表性,检测数据准确、可靠, 5.2温度检测点应选择有代表性的部位。测量罐内介质温度时,可根据罐的容量和介质特性设置单个 或多个具有代表性的温度检测点。 国家质量技术监督局1999-03-02批准 1999-12-01实施 1 GB17681—1999 5.3设有蒸汽加热器的储罐,配备能够控制介质温度的相应设施。 5.4对于有压储罐,应设置压力检测仪表。 若罐内介质属于GB50160规范中的甲类物料,还应配置压力报警系统,必要时宜设报警联锁系 统。 储存易燃易爆介质的储罐,应配备高、低液位报警回路,必要时还应配有液位与相关工艺参数之间 的联锁系统。 5.6根据罐区储存介质的不同性质配备相应性能的气体检测器。 有可燃气体的场所,必须选用可燃气体检测器; 因高温、辐射可能引起火灾的场所,设置感温检测器、感烟检测器或火焰检测器,或者是它们的组 合。 5.7罐区及其泵房内设置可燃气体检测器及火灾报警器时,应综合考虑可燃气体的性质、泄漏点的位 置、整体布局、周围空气流动情况以及建筑结构等因素。 两个可燃气体检测探头的间距不得超过20m。特别重要的部位应单独设立吸入式可燃气体检测 器。 5.8气体检测器应优先设置在介质泄漏点主导风向的下游侧。 5.9位于罐区内的控制室或自动分析器室,应设置可燃气体检测器或感烟检测器,并配备声光报警设 施。 6安全监控预警系统硬件配置准则 6.1系统的设置可分为三级: 就地安全监控预警系统; 控制室安全监控预警系统; 中央调度控制中心安全监控预警系统。 6.2就地安全监控预警系统 6.2.1应能将安全预警参数传送至控制室和(或)中央调度控制中心。 6.2.2应设立在方便操作人员的观测处。 6.2.3发出的声光报警信号应能与背景声响及灯光明显区分。 6.2.4每个安全监控预警参数检测仪表应有名称标识。 6.2.5在每个监控预警区域内至少应设立一个手动事故报警按钮。若区域面积较大时,可根据实际需 要设置两个以上的手动事故报警按钮。手动事故报警按钮应设置在明显和便于操作的部位,且应有明显 的标志。 6.3控制室安全监控预警系统 6.3.1应配备对安全预警参数的实时检测结果进行数据采集、显示、记录、存储、处理和对安全状态进 行预测预报、判别及发出指令功能的必要设施,并将结果传送至中央调度控制中心。 6.3.3与中央调度控制中心或消防站,应设有对讲电话/步话机等通讯联络设施。 6.3.4应配备灾害事故广播设施,可以进行人员和资源的紧急调度 6.3.5装设事故报警按钮,此按钮应设在适宜部位并带有防护罩和明显标志。 6.4中央调度控制中心安全监控预警系统 6.4.1应配备能接收来自就地和控制室发出的安全监控预警信号和显示、记录、存储、处理功能的必要 设施,且能对安全状态作出预测、预报和判别,发出相应指令。 6.4.2配备有与控制室、消防站之间的通讯设施。 2 GB17681—1999 6.4.3与当地消防部门配有灾害通报通讯联络系统。 6.4.4设有全厂灾害事故广播系统。 6.5上述三级监控预警系统还应满足以下要求: 6.5.1安全监控预警设施的可靠性必须符合有关标准要求。 6.5.2安全监控预警信号回路应与一般工艺参数信号报警回路分别配置,并采用元余热备用系统。预 警信号回路应留有10%~20%的备用余量。 6.5.3安全监控预警系统的灯光报警信号系统与音响报警系统各自发生故障时应互不影响。 6.5.5在罐区爆炸危险场所使用的仪器仪表及电气设备,必须符合防爆性能分类分级的有关规定,所 6.6安全监控预警系统的电源 安全监控预警系统应配备主电源和直流备用电源及自动切换装置 主电源应采用可靠的供电电源。直流备用电源宜采用专用蓄电池组成的独立供电系统或UPS不间 断供电装置。 直流备用电源的电压宜选用24V,其容量应能至少持续供电30min。 7线路敷设 7.1安全监控预警系统的线路敷设应遵照GB50257的有关规定执行。 7.2通用规定 或本质安全电缆。信号传输线路应采用铜芯绝缘导线或铜芯电缆,还应根据使用环境选用具有耐热性 能、耐低温性能、阻燃绝缘性能和耐腐蚀性能的电缆。 7.2.2电线电缆明敷设时应选用钢管或电缆槽(电缆托盘)加以保护。 如在电缆沟内敷设,应与强电传输电缆分开敷设,保持规定距离 如选用钢带铠装电缆埋地敷设,在不容易受到机械损伤的场所,也可以不加防护措施,但应遵照电 缆埋地敷设的有关规定。 7.2.3使用多芯电缆,应有备用芯线,备用芯线不得少于工作芯数的15%~20%。 7.3本质安全回路 7.3.1电路配线通常选用对绞信号传输电线/电缆,必须避免与非本质安全电路的混触,防止由非本质 安全电路引人的静电感应或电磁感应。 7.3.2电路配线中的电缆、钢管、端子板应有蓝色的标志。两个以上本质安全电路共用接线端子板时, 线端部应标明回路号以便识别。 7.3.3电路验收时,应查验回路中全部部件、连接件及电缆的本质安全合格证,其中不得混有非本质安 全器件。 7.4接地保护设施 7.4.1罐区应设置防止雷电、静电的接地保护系统。 7.4.2工作接地的接地体应设置在控制室附近,接地干线与接地体的连接点应有两处以上,工作接地 电阻应小于等于42 7.4.3进爆炸危险场所的电缆金属外皮或其屏蔽层应在控制室一端接地,且只允许一端接地,接地 体应安装在非爆炸危险场所内。 7.4.4本质安全电路原则上不得接地,有特殊要求的场合,其接地系统和接地电阻值应符合产品说明 书或设计规程中的有关要求。 3

pdf文档 GB 17681-1999 易燃易爆罐区安全监控预警系统验收技术要求

文档预览
中文文档 7 页 50 下载 1000 浏览 0 评论 0 收藏 3.0分
温馨提示:本文档共7页,可预览 3 页,如浏览全部内容或当前文档出现乱码,可开通会员下载原始文档
GB 17681-1999 易燃易爆罐区安全监控预警系统验收技术要求 第 1 页 GB 17681-1999 易燃易爆罐区安全监控预警系统验收技术要求 第 2 页 GB 17681-1999 易燃易爆罐区安全监控预警系统验收技术要求 第 3 页
下载文档到电脑,方便使用
本文档由 思安 于 2023-02-06 17:30:41上传分享
站内资源均来自网友分享或网络收集整理,若无意中侵犯到您的权利,敬请联系我们微信(点击查看客服),我们将及时删除相关资源。